אתילן אוקסיד
דיון מתוך פורום מכשור רפואי
שלום לבאי הפורום לאחרונה עלה לכותרות נושא פליטת אתילן אוקסיד מארובות בתי חולים בירושלים. לפי המידע שנמצא בידי הארובה שמדובר עליה היא צנור בקוטר "1/2. בנוסף לכך כאשר עשו את הבדיקה מספר מטרים מהארובה הערך ירד ל-0. אם המידע שבידי הוא נכון, אזי התקשורת עשתה עוול לבתי החולים הנ"ל. בנוסף לכך נושא האתילן אוקסיד עלה לסדר היום במשרד לאיכות הסביבה והם מתכוננים לערוך בדיקה בכל בתי החולים בארץ. על פי הנתונים שיש בידי נושא האתילן אוקסיד אינו ברמה של זהום סביבה ואינו מעיניינו של המשרד לאיכות הסביבה. ישנה כן בעיה בטיחותית לעובדים הנמצאים בסביבת מתקן הפליטה של האתילן אוקסיד. אצלנו בבית החולים ישנה ארובה שעולה לגובה של מבנה 10 קומות ומשם לסביבה. ידוע לי שיש מתקן שפותח באזור התעשייה יבנה אך לפי המידע הקיים בידי אין המתקן עונה לדרישות. המתקן פועל על עקרון "נרגילה". צנור אתילן אוקסיד עובד בתוך מיכל מים. בעקבות המצב הזה ומידיעתי את נושא האתילן אוקסיד ודרך ספיגתו במים, הצעתי לבצע ריסוס של מים על הגז בתוך מיכל ומשם לשלחו לביוב. מספר גורמים החלו להתעניין בפתרון והוא כרגע בשלב של קרוב לביצוע ע"י יצרן מקומי. אני מקווה שלאחר הצלחה של "פיילוט" של המתקן הוא יאושר ע"י המשרד לאכות הסביבה כדי להתמודד עם הנושא בכל בתי החולים בארץ. צביקה גרינברג בני ציון שנה טובה וחתימה טובה
רק לידיעתך ישנו מכשיר אצל אחד היצרנים אשר שורף את פליטת הגז. אין השימוש במכשיר זה מונע את הצורך בהתקנת צנרת תיקנית וארוכה בהתאם לעבודה ללא המכשיר הנ"ל ובהתאם להוראות היצרן. הזרמת הגז לביוב בכל צורה שהיא בעייתית מאחר והחומר אתילן אוקסיד בביוב בריאקציה ממפגש עם חומרים אחרים עשוי לגרום לתופעות מוכרות מתכונות הגז. חשוב פעמיים לפני פיתוח כזה