חשיפה קצתר טווח לגז ראדון
דיון מתוך פורום בטיחות גהות ואיכות
שלום רב, אני מבצע עבודה זמנית במקלט אשר רמת הראדון שנמצאה בו היא 300 בקרל ליחידת נפח. אני יודע שלפי התקן רמת הראדון לא אמורה לעבור 200 בקרל. בסך הכל, על פני טווח זמן של שנה בערך, אמצא במקלט הזה כ- 150 שעות הפזורות לאורך השנה. האם יש בכך סיכון? בנוסף, במקלט יש מזגן שמכניס אוויר מבחוץ. האם הפעלתו יכולה להוריד את רמת הראדון? תודה.
כל אחד ואחד מאיתנו נחשף לראדון בכל זמן, מאחר שראדון הנו גז הנפלט מהאדמה ונמצא באוויר בריכוזים קטנים. הבעיה במרתפים ובמקומות סגורים בו הוא מצטבר (בגלל שהגז כבד מהאוויר) משך הזמן שאתה תהיה במקלט משמעותי בהחלט. קרינה מצטברת החישוב הנו שנתי. ניתן להוריד את הריכוז באוויר בקלות רבה על ידי אוורור של המקלט. על ידי חלון, ונטה, מאווררים שיגרמו לתנועת האוויר והחלפתו עם האוויר החיצוני כך שהשהיה תהיה בטוחה יותר וזה התהליך המתאים ביותר למצב שהגדרת.