מקום מוקף עם ביוב

דיון מתוך פורום  בטיחות גהות ואיכות

05/07/2012 | 11:21 | מאת: בועז

אני עובד במכון טיהור שפכים חיפה .חלק מהעבודה מתבצעת בחדרים עם פתח אחד וכמו כן 5 מטר מתחת לאדמה לפי ההגדרה זה נקרא מקום מוקף. בחדר ישנו ביוב גולמי ותעשיתי על כל מרכיבב כולל מימן גופרי אמוניה וכו שאלתי האם כל ההנחיות של המקום המוקף חלים כאן או שיש שיקול דעת לממונה בטיחות להחליט שחדר זה לא נכלל תחת הקטגוריה של מקום מוקף ולכן לא צריך גלאים מפוחים וכו

לקריאה נוספת והעמקה

מקום מוקף הוא מקום מוקף הוא מקום מוקף. אם אין לו אספקת אוויר חיצונית ולך או לעובדים האחרים אין חיבור לאספקת אוויר (גליל אוויר או חיבור בצינור החוצה) זה מקום מוקף. זה לא ענין של שיקול דעת. "סמוך עלי, אל תדאג, יהיה בסדר" לא יעזור במקרה שהחשיפה תוביל לפגיעה מסכנת חיים עד אבדן חיים. לצערנו בגלל אירוע הכרמל נשכח אירוע שהיה מספר ימים קודם שנהרגו 3 עובדים שנחשפו למימן גפרתי, אז לא ממש יש מקום לזחיחות של ממונה בטיחות. יש להפעיל נוהל מקום מוקף באופן מלא.

מנהל פורום בטיחות גהות ואיכות